“用电”包括控制室照明、水泵、电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。
备用柜厂家电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各用电设备的要求。本条规定的柜厂家“供电回路”,是指从总室或分室至设备或设备室(如水泵房、控制室、电梯机房等)最末级箱的线路。
“应急照明”是指火灾时的疏散照明和备用照明。对于疏散照明备用电源的连续供电时间,试验和火灾证明,单、多层建筑和部分层建筑着火时,人员一般能在10min以内疏散完毕。
连续供电时间,考虑了一定安全系数以及实际人员疏散状况和个别人员疏散困难等情况。对于建http://yulinggx.gjttw.com/筑度大于100m的民用建筑、医院等场所和大型公共建筑等,由于疏散人员体质弱、人员较多或疏散距离较长等,会出现疏散时间较长的情况,故对这些场所的连续供电时间要求有所提。