疏散照明采用集中兴安盟干式变压器供电时,应该注意下列问题

2020-10-14 点击量:146 字体:
分享到:
2019-08-06 11:25

大家都知道,高层建筑的疏散照明系统过去一直采用消防双兴安盟干式变压器自投箱供电,而灯具采用内附蓄电池的灯。该系统的特点是:分布多,分散广,维护困难,且没有检测措施。电池性能下降或损坏后,如不及时更换,火灾发生时,往往起不到作用。为了解决这一问题,一种采用集中供电的照明兴安盟干式变压器取代分散灯方案应运而生。这种方案的特点是:取消分散在灯内的蓄电池,在箱内集中安置蓄电池组,方便了维护管理改善了分散灯系统因维护困难而使用兴安盟干式变压器可靠性下降的局面。但是,事物总是利弊共存。集中供电方案在解决分散灯系统维护困难的同时,也失去了照明在末端自投的可靠性。就是说,由兴安盟干式变压器箱配出的分支回路至灯具为单回线路,而灯具内再无可投切的兴安盟干式变压器。因此,照明分支配电回路的选择和敷设方式就显得格外重要。其线路敷设按照《民用建筑电气设计规范》JGJ/T13-92第24.8.5跳的规定:照明线路应穿金属管保护,并宜敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm.该条中宜敷设是针对分散灯而言,如果现在仍将这条规定应用到集中兴安盟干式变压器系统中就不合适了。采用“应敷设”更为合理。因为如果将兴安盟干式变压器箱配出的分回路穿钢管保护,在吊顶内敷设,钢管应涂防火涂料,很难维持20-30min的疏散照明要求。 因此,疏散照明采用集中兴安盟干式变压器供电时,应注意下列问题: 1.分支线路应采用阻燃导线穿钢管保护,暗敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不小于3cm; 2.当灯在吊顶下安装时,楼板上的接线盒至灯具的连接应穿阻燃可扰金属管保护。